Vielen Dank für deine Ausführungen, Dale. Somit passt die Temperatur Differenz zwischen Wärmepumpe ODU und Puffer nicht. Vermutlich die ungenügende Dämmung. Der Puffer sollte auch gedämmt sein. Eine A13 hätte auch gereicht meiner Meinung nach, bei NAT dann eben mit Heizstab. Das Problem der A19 ist, dass diese nur auf 7,4 kW runter kommt, sofern sie überhaupt soweit runter kommt. So oder so musst von den hohen Vorlauftemperaturen runter. A-15/W55 der A19 Max Warmeleistung 9,25 kW A-15/W55 der A13 Max Warmeleistung 8,29 kW A2/W55 der A19 Min Warmeleistung 5,76 kW A7/W55 der A19 Min Warmeleistung 6,72 kW A2/W55 der A13 Min Warmeleistung 3,03 kW A7/W55 der A13 Min Warmeleistung 3,51 kW Bei etwas höheren Außentemperaturen geht dann die Takterei los. Als Basis für die Auslegung der Wärmepumpe zieht man die errechnete Heizlast heran und je nach Baujahr, Modernisierungen und NAT legt man die Wärmepumpe darauf aus. Steht alles in der Planungsanleitung!