Noch zwei Ideen: 1.) Ist es sicher, dass die Brauchwassertemperatur tatsächlich bis 60°C ansteigt? Ist das mal mit einem externen Thermometer gemessen worden? Hinweis (bitte nicht falsch verstehen): Es gab hier schon gelegentlich den Fall, wo ein Problem mit einer zu hohen Brauchwassertemperatur gesehen wurde. Dabei stellte sich dann heraus, dass der Themenstarter nicht die Brauchwassertemperatur abgelesen hat, sondern die Heizwassertemperatur Und die liegt während der Warmwasserbereitung in etwa 20 K über der Brauchwassertemperatur. 2.) Wenn aber nach der Brauchwassererwärmung tatsächlich 60°C Brauchwassertemp. vorliegt, obwohl ein Sollwert von 40°C eingestellt ist, dann gäbe es noch eine andere Erklärung: Das Umschaltventil schaltet nach der Brauchwassererwärmung nicht vollständig auf Heizen um. Dann ist es denkbar, dass jetzt mit der Heizungsvorlauftemperatur gleichzeitig geheizt und auch Brauchwasser erwärmt wird. Das würde zu deiner Beobachtung passen, dass bei tiefen Außentemperaturen die Brauchwassertemperatur höher geht, als bei milden Außentemperaturen.