Zitat Marc14: "Dabei ist mir aufgefallen, dass die Heizkreispumpe permanent läuft. Sobald der Brenner zündet springt diese im Informationsbildschirm von "An" auf "Aus" .. der Brenner heizt bis 55°C auf .. schaltet ab.. und ca. 5-7 Sekunden nach dem Abschalten geht die Heizkreispumpe wiede an." Wenn die Pumpe tatsächlich so gesteuert wird, wie du das hier beschreibst, dann wäre das völlig falsch. Ist nur die interne als einzige Pumpe im Heizbetrieb vorhanden, so muss die ständig(!) arbeiten, gleichgültig, ob der Brenner ein- oder ausschaltet. Ich kann mir so ein falsches Schaltverhalten nicht mal vorstellen und frage mich, wie das zustande kommt. Wenn der Brenner arbeitet, ohne dass die Pumpe läuft, kommt es zu einem starken kurzfristigen Aufheizvorgang im Wärmetauscher. Wenn dann der Brenner ausgeht und erst jetzt die Pumpe anläuft, dann transportiert sie lediglich die Wärme aus dem Wärmetauscher, die sich da während des kurzen Aufheizens durch den Brenner angesammelt hat. Diese Betriebsart ist eine Extrembelastung für den Wärmetauscher. Mich wundert, dass der Wärmetauscher das schon so lange mitmacht. Spricht dann aber für die Qualität des Viessmann Edelstahlwärmetauschers. Diese Pumpenschaltung kommt mir so abartig vor, dass ich es eigentlich nicht glauben kann. Kannst du außer durch die Anzeigen "An" und "Aus" noch durch einen anderen Beweis das Laufen der Pumpe überprüfen, vielleicht über hörbare Strömungsgeräusche? Deshalb noch meine Fragen: Gibt es eine Solarunterstützung, die da möglicherweise störend einwirkt? Gibt es eine externe Anforderung für das Einschalten oder Sperren der Pumpe?