Es ist ein Vitodens 300-W, 1,9 bis 19 kW, Typ B3HG. Ich gehe von rein witterungsgeführter Vorlauftemperaturregelung aus!!! Sofern der Heizungsbauer keine Pumpeneinstellungen auf Fachkraftebene (Service-Bereich) vorgenommen hat, arbeitet die Therme mit der Voreinstellung: Die Drehzahlsteuerung der Pumpe geschieht dann in Abhängigkeit der Außentemperatur. Sie läuft dabei vermutlich mit ihrer niedrigst einstellbaren Drehzahl. Die genaue Überprüfung der Einstellungen kann nur im Servicemenü auf dem Display des Vitodens vorgenommen werden. Dabei müssten dann folgende Parametereinstellungen überprüft werden: 1.) Parameter 1432.1 (Restförderhöhenregelung) 2.) Parameter 1432.2 (Betriebsweise...) 3.) Parameter 1101.2 (Solldrehzahl bei Trinkwassererwärmung) 4.) Parameter 1102.0 (Min-Drehzahl) 5.) Parameter 1102.1 (Max-Drehzahl) In den Servicebereich kommt man auf dem 7"-Display über: 1.) Touch auf die drei waagerechten Striche 2.) nach rechts scrollen nach "Service" 3.) Passwort "viservice" eingeben 4.) Systemkonfiguration - Parameter 1432.1 im Menü "Heizkessel" - Parameter 1432.2 im Menü "Heizkessel" - Parameter 1101.2 im Menü "Warmwasser" - Parameter 1102.0 im Menü "Heizkreis 1, 2, ...) - Parameter 1102.1 im Menü "Heizkreis 1, 2, ...) Es sollen zunächst keine Verstellungen gemacht werden, sondern nur die vorhandenen Einstellungen notiert und hier mitgeteilt werden.