Mit "Montagsgerät" dürfte das nichts zu tun haben. Ich vermute, es ist der Typ Vitodens 300-W, B3HG (steht oben außen auf dem Gehäuse, neben dem Abgasrohr). Der B3HG kann bis 1,9 kW heruntermodulieren. Werden dauerhaft weniger als 1,9 kW abgenommen, muss er vom modulierenden in den taktenden Betrieb übergehen. Auch darf ein bestimmter Volumenstrom nicht unterschritten werden, sonst geht der Vitodens ebenfalls in den taktenden Betrieb über. Bei höheren Windstärken an der Schornsteinmündung wird die sogenannte "Sturmschaltung" aktiviert. Der Brenner kann dann nicht mehr bis 1,9 kW heruntermodulieren, was die Tendenz zum Takten verstärkt. Es ist auch zu berücksichtigen, dass der Start des Brenners mit einer Leistung von ca. 11 kW erfolgen muss, um einen sicheren Startvorgang zu ermöglichen. An diesen physikalisch-technischen Grenze ist nichts zu ändern. Um unnötiges Takten zu vermeiden, bieten sich folgende Möglichkeiten an: Wärmeabnahme erhöhen; ist aber in der Regel nicht machbar, weil unnötiger Energieverbrauch keine wirklich gute Lösung darstellt. Manuelles Abschalten des Heizbetriebs Automatisches Abschalten durch den Raumtemperatur-Sollwert oder die Heizgrenze. Der Raumtemperatur-Sollwert kann über ViCare eingestellt. Die Heizgrenze kann nur auf dem Display des Vitodens im Service-Menü verstellt werden. Nachts kann die Heizung bei den derzeitigen Außentemperaturen ohnehin abgeschaltet werden.