Welcher Typ von Vitodens 300-W liegt vor. Ich gehe mal von einem neuen B3HF aus. Gibt es ViCare-Thermostate? Hat die KNX-Aktorik direkte Rückwirkungen auf die Vitodens-Einstellungen? Zu den unterschiedlichen Heizkennlinien: Auf dem Display des Vitodens sollte die Heizkennlinie angezeigt werden, die sich aus den drei Parametern Neigung, Niveau und Raumtemperatur-Sollwert in Abhängigkeit der Außentemperatur ergibt. In ViCare sollte die Heizkennlinie inklusive der eingestellten Temperaturbegrenzung angezeigt werden. Warum es bei dir auch kleine Abweichungen unterhalb der Temperaturbegrenzung gibt, ist allerdings unklar. Hast du 2 Heizkreise? Aber Achtung: Die eingestellte Temperaturbegrenzung ist keine direkte Begrenzung der Vorlauftemperatur, sondern lediglich eine Begrenzung in der Heizkennlinie. Die Vorlauftemperaturbegrenzung des Heizkreis 1 (in der Heizkennlinie) wird durch den Parameter 1192.1 vorgegeben. Die Einstellung kann direkt auf dem Display des Vitodens innerhalb des Servicemenüs vorgenommen werden. ViGuide wird nicht benötigt. Warum du beim mehrmaligen Öffnen von ViCare immer unterschiedliche Vorlauftemperaturwerte angezeigt bekommst, ist mir nicht klar, sofern das Öffnen von ViCare in sehr kurzen Zeitabständen geschieht. Wenn du ViCare im Minutenabstand öffnest, können selbsverständlich unterschiedliche Vorlauftemperaturen vorliegen. In welchen Zeitabständen öffnest du bei diesen "Versuchen" ViCare? ViGuide steht ab gestern, also seit dem 1.11.25 für Endkunden nicht mehr zur Verfügung. Dieses Tool ist jetzt nur noch für Heizungsbauer verfügbar. Ein wirklicher Verlust ist das für Endkunden aber kaum, da nur unwesentlich mehr Funktionalität als in ViCare zur Verfügung stand.
... Mehr anzeigen