Hallo zusammen, spannender Thread, ich fürchte das es nicht ganz so einfach ist die untere Modulationsgrenze zu vergleichen. Dazu muss man meines Erachtens die Aussentemperatur, die VL Temperatur und eventuell auch die Kompressordrehzahl mit einbeziehen. Als Beispiel, gerade haben wir ca. 6°C Aussentemperatur, bei der Temperatur kommt die WP langsam ins Takten, der Puffer wird langsam immer wärmer bis die obere Temperaturgrenze erreicht ist. Der Grund ist einfach das das Haus nicht mehr Wärmeenergie aufnimmt wie die WP produziert. Die 250A10 mit der 400V Ausseneiheit läuft dabei bei 23% Kompressordrehzahl und erzeugt 3,9kWth. Unter diesen Wert kommt sie bei der Aussentemperatur auch nicht drunter. Wenn es kälter wird, um die 0°C dann läuft die WP meistens noch immer mit dieser niedrigen Drehzahl, die erzeugte Thermische Energie wird aber niedriger. Um die 3,4kWth, habe ich schon gesehen. Wenn das Haus dann noch mehr Energie anfordert, dann moduliert die Pumpe irgendwann hoch und liefer mehr. Aber gerade die untere Modulationsgrenze in der Übergangszeit ist ja der Bereich wo die WP effizienter laufen könnte wenn sie auf, sagen wir 18% Drehzahl und entsprechend weniger Energieverbrauch runtergehen würde. Lauf Highly Datenblatt ist die untere Drehzahlgrenze bei dem Kompressor bei 900rpm. 23% entspricht ca. 1200rpm. Da ist noch Raum für Verbesserungen.