Update: Ich versuche noch immer das Problem zu verstehen. Schritt 1. Kabel von Klemme Nummer 143.1. abgezogen 143.5 verbunden, Ergebnis Betriebszustand 2, wenn die "High Spannung" von einer kapazitiven Kopplung eines anderen Kabeld auf 143.5 das Verhalten verursacht, dann müßte es egal sein ob 143.1 konnektet ist, oder nicht. . Schritt 2. Kabel von Klemme Nummer 143.5 abgezogen, 143.1 blieb verbunden, Ergebnis Betriebszustand 2, war auch zu erwarten. Schritt 3. Kabel komplett aus dem Kabelkanal gezogen (7m Kabel frei im Raum und aufgewickelt beide Möglichkeiten getestet), die beiden Enden mit Wagoklemmen gegeneinander Isoliert, Klemme 143.1 und 143.5 konnektet, Betreibszustand 3, das Ergebnis sollte nicht so sein. Schritt 4. Kabel Durchgemessen, Ergebnis, keine Leiterberührungen im Kabel, Kabel also OK. Schritt 5. neues Kabel, nur zur Sicherheit, selbe Ergebnis wie Schritt 3, Smart-Grid Schaltet auf Betriebszustand 3, was aber nur passieren sollte wenn Kontakt zwischen 143.1. und 1143.5. hergestellt wird. Damit habe ich Raum, Kabelkanal, Kapazitive Kopplung zu anderen Leitung weitestgehen ausgeschlossen. Das Einzige was an unserer Installation noch ungewöhnlich ist, die Ausseneinheit ist noch nicht installiert, also genau genommen ist wohl nicht auffindbar, obwohl eingeplant und zugesagt, aber das ist eine andere Geschichte. Kann diesen ungewöhnliche Verhalten irgendwie an der fehlenden Ausseneinheit liegen? Ideen? Schönes Wochenende, Marc