Die Einstellung an der Regelung ist im Grunde nur eine Visualisierung einer Berechnungshilfe. Die Software in der Regelung berechnet im Zusammenhang mit Niveau,der Außentemperatur und der Raumsolltemperatur die Vorlauftemperatur. Allerdings beruhen diese Werte auf Laborbedingungen. Auf ein ,,normales,, Gebäude angewendet,heißt das,dass z.B. der Heizkörper gross genug sein muss,um diesen Raumsollwert überhaupt zu erreichen. Die Leistung eines HK hängt unmittelbar mit der Vorlauftemperatur zusammen. In deinem Fall wird es noch erschwert,da es sich um eine Einrihrheizung handelt. Soll heißen,der Rücklauf des ersten Heizkörpers ist gleichzeitig der Vorlauf des nachfolgenden HK. Was wiederum bedeutet,dass von der ursprünglich ausgerechneten Vorlauftemperatur am letzten Heizkörper nur wenig ankommt. Daraus ergibt sich,dass die Vorlauftemperatur eigentlich von Anfang an höher gewählt werden müsste. In der Praxis wird meist versucht,diesem Problem mit unterschiedlich grossen HK zu begegnen. Und so hast eben trotz Räumen gleicher Grösse unterschiedlich grosse Heizkörper. Die Werte an der Regelung darfst also nicht als ,,DEN,, Einstellwert nehmen. Sprich,wenn ich 24*C einstelle,werden die Räume auch 24*C. Man hätte theoretisch auch zwei Pfeile aufzeichnen können. Nach links Wärmer,nach rechts Kälter Damit hast aber keinen Wert,unter welchem man sich was vorstellen kann. Bei einem Zahlenwert von 20* C sieht es schon anders aus.