Es wäre durchaus möglich,dass das Ventil nicht vollständig abdichtet. Es hat die Aufgabe,den Volumenstrom entweder in den Speicher oder in den Heizkreis zu lenken. Die Brennerfunktion bleibt davon unberührt. Denn der Brenner bekommt ja die Meldung,dass Volumenstrom vorhanden ist. Die Regelung,,weiss,, nur nicht,in welcher Stellung das Ventil steht. Und steht das Ventil,würde der Brenner trotzdem anspringen ,da ja für Heizbetrieb eine bestimmte Vorlauftemperatur erreicht werden muss. Wird dann die Soll-Temp. überschritten,geht der Brenner aus. Wenn nun der Heizkreis keine Wärme abnimmt,dauert es natürlich,bis der Thermeninhalt abkühlt. Es sei denn,man entnimmt Warmwasser. Dann legt das Gerät im Speicher nach. Warum dein HB das Umschaltventil ausschließt,kann ich nicht sagen. Die eingestellte Speicher-Solltemp. wird erreicht? Oder wird es zu heiß? Du hattest geschrieben,dass das Gerät etwa 1x pro Woche eine Störung anzeigt. Gibt's einen Fehlercode ?