Der Pumpentausch erschliesst sich mir zwar nicht, aber vielleicht gabs ja einen Anlass dafür. Die Elektroden und die Wartung sind in Ordnung. Im Normalfall kann man den Kondensatablauf selber reinigen. Schwieriger wirds, wenn es vom Kondensatfänger her noch Ablagerungen gibt. An die kommst nicht ran. Es sollte zwar kaum Ablagerungen geben, das hängt aber davon ab, was bei einer hoffentlich jährlichen Wartung gemacht wurde. Der Kondensatablauf(die reinigung mein ich) selbst gehört eigentlich zur Wartung dazu. Wenn es ganz dumm kommt, hat der Wärmetauscher einen Riss. Würde man aber bemerken, weil der Fülldruck über kurz oder lang nach unten geht. Zum Test könnte man die Therme absperren und wenigstens 2 Tage nicht benutzen. Gibts hier einen Druckverlust, weiss man, dass es entweder das Sicherheitsventil oder der Wärmetauscher ist. Beim Sicherheitsventil gibts aber keine Fehlermeldung a la F1. Denn die hat sehr häufig mit zuviel Wasserdampf im Abgas zu tun. Man könnte hier auch mal einen Abgastest durchführen. Ist zuviel Kondensat/Wasserdampf im Abgas, zeigen die meisten Abgasgeräte ein Minus vor dem Abgasverlust. Weil die Software nicht damit umgehen kann. Man muss dann schon sehr lange messen, wenn das Minus von alleine verschwinden soll. Eine Brennwerttherme hält im Durchschnitt zwischen 20 und 25 Jahren. Mit Ausreissern nach unten und oben. Verschleissteile wie Elektroden, Dichtungen und Pumpe bleiben davon unberührt. Der Wärmetauscher ist hier der höchsten Belastung ausgesetzt. Von daher kann hier keiner garantieren, dass der ein ganzes Thermenleben mitmacht.