Dein Gerät kann nicht modulieren. Das ist das Problem. Soll heißen,die sehr grosse Leistung von 22 kW liegt mit der ersten Sekunde an,kann aber nicht schnell genug weggeschafft werden. Zusätzlich heizt sich zuerst der Wärmetauscher auf. Der gibt seine Wärme mit etwas Verzögerung an das Heizwasser ab. Der Vorlauffühler detektiert das natürlich erst am Ausgang und schaltet den Brenner bei ca 37*C ab. Der Wärmetauscher hat aber noch immer Wärme gespeichert,welche ausreicht,das Heizwasser höher aufzuwärmen. Irgendwann ist dieser Speicher auch ,,leer,,. Brenner wieder an und es geht von vorn los. Die 35*C,welche der Kessel scheinbar hält,wird die Rücklauftemperatur der Heizkörper sein. Es liegt also kein Fehler vor. Das Gerât ist schlicht überdimensioniert.