Hallo Gemeinde,
ich habe seit ein paar Wochen Fehler FE an meiner Vitodens 200 WB2 (Bj 2003). Problem lässt sich durch drücken der Entstörtaste immer beheben, kommt dann aber nach ~2h wieder.
Ich habe mich heute mal durch die ganzen Tipps hier gelesen und die Steuerung zerlegt (bin vom Elektronik-Fach). Die berühmte Lötstelle am LGM29 sieht aus wie neu, die VR20 Elkos auch, die Kontakte auf der VR20 waren über die Jahre immer mal wieder auffällig, so dass die Außentemp. nicht stimmte (war auch schon mal 10° höher als real), aber das habe ich schon früher mal mit Alkohol gesäubert und wieder in den Griff bekommen.
Was kanns denn sonst noch sein ? An die Zündbauteile und Zünderkennung gehe ich nicht, da würde ich den Fachbetrieb holen.
Es kann das Gasventil im Kombiregler sein, oder die Zündung klappt nicht mehr.
Oft ist dann der Zündtrafo defekt. Das könntest du mit einem externen Paar Elektroden bei
abgedrehter Gaszufuhr testen.
Gruß
Fiedel
Auch hier müsste er dem HB Bescheid geben. Denn Arbeiten an der Gasleitung sind Fachleuten vorbehalten.
Der HB wird aber ganz sicher keinerlei Lötarbeiten an der Platine oder den Bauteilen ausführen. Zum Einen ist es dem HB untersagt,zum Anderen müsste er Gewährleistung geben.
Der HB wird also die ganze Platine tauschen.
Hallo, hier mal ein Update zu meinem Fehler FE und dessen Lösung.
Fehler FE kam in den Tagen nach meiner ersten Frage hier immer häufiger, Behebung mit der Entstörtaste ging immer schlechter, zum Schluss dann gar nicht mehr. Heizung also kalt, im kühlen November ganz schlecht.
Daraufhin habe Ich eine gebrauchte LGM29 gekauft, lt. Verkäufer "ging sie bis zum Ausbau problemlos". Ca 100 Euro, von privat.
Nach Einbau erst mal 2 Wochen völlig ok, dann doch wieder das gleiche Spiel : Fehler FE, nach Entstörtaste wieder ok, aber auch langsam wieder schlechter werdend.
Übrigens kamen die Fehler immer gleich wenige Sekunden nachdem die Anlage neu starten will. Da läuft ein Lüfter an, dann klackern die Relais kurz, und dann kommt der Fehler. Bei erfolgreichem Start klackern die Relais 1 oder 2 x mehr, dann läuft der Lüfter länger (~20-30 Sekunden) weiter, und dann kommt Zündung. Hat man am Anfang 4 oder 5 mal Relaisgeklacker gehört, dann gings immer durch bis zur erfolgreichen Zündung. Damit sollte die Zündung ja wohl nicht die Urasche sein.
Naja, ich habe dann meine original kaputte LGM29 einem letzten Reparaturversuch unterzogen : Austausch des Omron Relais (also dem in der Nähe von R360 auf der Lötseite) und siehe da : Anlage lief sofort wieder problemlos an.
Jetzt drück' ich mir die Daumen, dass es bis Frühjahr geht, und dann wird auf Wärmepumpe umgestellt.
Danke nochmals an die Tippgeber !
Ich will ja nicht unken, aber das wird es wohl nicht gewesen sein.
Sollte der Fehler also wiederkommen, brauchst du eine gezielte Analyse.
Ich würde mich vorab (jetzt wo die Therme gerade läuft) schon mal mit dem Messen und Prüfen
der einzelnen entscheidenden Komponenten (Gasventil- Ansteuerung, Zündung Test-/Ersatzelektroden
beschaffen, Ionisationsstrom- Messung üben, Differenzdruck- Messung üben, Gasdruck / Fließdruck- Messung üben, dazu dieses Gerät verwenden). Auch das Raumluftabhängige Betreiben (Gehäuse offen,
1 Fenster angeklappt) gehört dazu, um Abgasrezirk. auszuschließen.
Solltest du das erfolgreich hinbekommen, nimmst du dir selbst auch den Druck zur Anschaffung
der WP raus. Da kommen die richtig guten Innovationen nämich erst noch in den nächten Jahren.
Dann sind die Kisten fast alle klein, leise und so effizient wie die "sagenumwobene" Lambda.
Tja, Fiedel hat zurecht "geunkt". Die "Reparatur" meiner Original LGM29 lief genau 5 Tage, dann erste Störung. Dann in weiteren 5 Tagen schleichend schlechter bis hin zu komplettem Ausfall.
Habe wieder auf die gekaufte Platine zurückgewechselt, läuft jetzt wieder einigermaßen (aktuell ca. 1x pro Tag Störungstaste nötig).
Platinenwechsel (LGM29) scheint also irgendwie zu helfen, zumindest für ein paar Tage. Das finde ich ja einigermaßen merkwürdig.... Dazwischen hat auch mal ein rumwackeln am Kabelbaum In der Nähe der LGM29 Abhilfe gebracht. Nachdem sich 2 Platinen gleich verhalten, würde ich diese mal ausschließen. Bleiben also noch die Steckkontakte der Kabel oder die anderen Einheiten in der Gastherme, wie von Fiedel oben erwähnt.
Meine Heizung taktet leider häufig, das Haus ist zu gut isoliert. Ich hatte das an etwas wärmeren Herbsttagen mal beobachtet, da habe ich ca. 90 Sekunden Feuer und dann ca. 8 Minuten Pause, d.h. alle 10 Minuten ist eine Zündung. (Im Haus laufen da nur 2 FBH).
Naja, da habe ich über Weihnachten ja jetzt vermutlich eine schöne Beschäftigung 😉