Mit dem Raumsoll von 14°C betreibst du die Anlage natürlich etwas speziell. Das Haus nimmt sicher erheblich weniger Wärme ab, als die A13 als Mindestleistung erzeugt, sobald sie läuft. Dass sie taktet, ist also grundsätzlich zu erwarten und ohne Speicher sind die Takte auch relativ kurz. Das ist bei mir ähnlich, wenn es erst einmal losgeht damit. Die Frage ist also, was jetzt anders ist. Deine Thermostate haben bisher wahrscheinlich die WP abgeschaltet, sobald alle Räume ihre Solltemperatur erreicht hatten, wodurch etwas längere Pausen entstanden sind. Am 16.03. sieht es so aus, dass die WP nicht abgeschaltet, sondern durchgetaktet hat. Kann es sein, dass ein Raum hier ständig angefordert hat, möglicherweise auch abwechselnd verschiedene? Vielleicht versagt in manchen Konstellationen die smartControl? Die Thermostate verändern m.W. aktiv die Heizkurve, so dass auch das zu einer plötzlichen Änderung führen kann.