Codierungen sind in Ordnung. du kannst 6016 auf 0 stellen. dann laufen die Heizkreise während der WW-Bereitung weiter und nehmen sich die Temperatur aus dem Puffer. ( ist bei dir momentan aber auch nachteilig da der Puffer noch weiter abkühlt während der WW-Bereitung, würd ich erst umstellen wenn du deine Puffertemperaturen erreichst) Schick mal bitte Fotos vom Heizhaus, Rohrleitungen, Pumpengruppen, FBH-Verteilern etc. welche Vorlauftemperaturen hast du momentan an den heizkreisen? ist am FBH Verteiler durchfluss vorhanden? Vorlauftemperatur Sekundärkreis Puffertemperatur und Position Puffersensor? wie schaut das zeitprogramm der Zirkulationspumpe aus? Codieradresse 5030 steht auf?