Viessmann Vitopend 200-W WH2B extreme Temperaturschwankungen Warmwasser

Bj 2011 Modell 74380181

Im Frühjahr 2023  trat der Fehler F2 auf. ( Warmwasser wurde nicht warm)

Daraufhin hat der Heizungsbauer 

- Wärmetauscher / Rücklaufrohr  mit Ventil / ein Temperatursensor getauscht.

Leider Ohne Erfolg. Fehler war damals eine verdreckte Gummilippe im Pumpengehäuse die zuständig  ist für die Umschaltung der Heiz / Warmwasser Kreisläufe. Nach Reinigung trat der Fehler nicht mehr auf aber das Warmwasser war temperaturschwankend von heiß bis warm.

Jetzt aber im Winter, wo das Leitungswasser sehr kalt in die Therme eingespeist wird, wechselt das

 

Warmwasser im Minuten Takt von dampfend heiß bis eisig kalt.

Beim Öffnen vom Wasserhahn springt der Brenner an. Geht auf volle Leistung. Schaltet aus. Es steigt aber noch die Kesseltemperatur weiterhin an ( ca 100 - 105 Grad). Wenn der Kessel entsprechende untere Temperatur erreicht hat springt er wieder an. Jetzt kommt erst mal ein paar Sekunden eiskaltes Wasser.

In dem Zustand kann man nicht Duschen.

Es wurde zwischenzeitlich auch mal ein größerer Wärmetauscher probeweise verbaut was kein Erfolg brachte.

Kesseldruck ist stetig 2 Bar / Druckausgleichsgefäss neuwertig.

Woran kann dies liegen ?

 

6 ANTWORTEN 6

Welchen Wärmetauscher hat er getauscht? 

den primären (im Abgasstrom ganz oben im Gerät)? 

oder den sekundären (fürs Warmwasser zuständig im unteren Teil des Geräts)

 

Die Heizung bringt die Wärme nicht weg. deswegen schaltet der Brenner ab und dein WW wird kalt bis er wieder startet

 

entweder ist der primäre oder der sekundäre Wärmetauscher Heizungsseitig verdreckt, der sekundäre auf der Trinkwasserseite verkalkt oder die Pumpe defekt.

 

wenn das Problem nur bei der Warmwasserbereitung besteht (die viel zu hohe Kesseltemperatur) dann ist es ziemlich sicher der sekundäre Wärmetauscher fürs Warmwasser verkalkt

Danke aber die Pumpe wurde mal versuchsweise gegen eine andere getauscht und der Sekundär Wärmetauscher  ist neu  und wurde auch mal versuchsweise gegen einen neuen größeren WT getauscht.

Heizung funktioniert nur Warmwasser ist so schwankend 😞

Dann soll dein Heizungsbauer nochmal Den Sekundärwärmetauscher ausbauen.

diesen Heizungseitig spülen

den Vorlauf und Rücklauf zum Wärmetauscher auf Verstopfung prüfen

das Umschaltventil nochmal ausbauen und reinigen und auf Funktion prüfen, den Korpus des Umschaltventils auf Verstopfung prüfen.

 

Kommt dieses Verhalten bei jeder Warmwasserzapfstelle vor? bitte einzeln testen

 

Also Badewanne, Waschtisch, Küche etc......

Danke aber der Heizungsbauer weigert sich noch Zeit in die Therme  zu stecken. Eine neue würde er einbauen. Wir müssen das nun in eigen Regie machen. Den Warmwasser WT ( haben nun 3 stück 2 x orig  größe. einer kein Jahr alt, und einen von der 35 kw anlage ebenso neu) haben wir schon soo oft gespült. Ventil und Wege sind kontrolliert und sauber.  Kann man das Ventil auch neu kaufen ? Ich habe keine NR gefunden.

Ja an allen Zapfstellen 😞

Danke 

Screenshot_20240201_174809_com.viessmann.etapp.jpg

Screenshot_20240201_174837_com.viessmann.etapp.jpg

 Wobei das tauschen der Rücklaufeinheit ziemlich schwierig ist. 

 

Wenn du handwerklich begabt bist würd ich zuerst nur das umschaltventil direkt und den sekundär- Wärmetauscher demontieren.(Wasser- und Heizungs-seitig drucklos machen und entleeren) 

und dann die Vor und Rücklaufleitungen  mit  einem Draht (reißfest) auf durchgang bzw fremdkörper kontrollieren. 

 

den Schrittmotor brauchst du nur auf funktion prüfen im betrieb, der muss sich auf und ab bewegen beim umschalten

Auslauftemperatur sensor wurde geprüft? widerstand laut serviceanleitung messen und mit der tatsächlichen temperatur an der zapfstelle vergleichen

 