also wenn deine pdf stimmt fährt deine Anlage witterungsgeführt ohne Raumeinfluss deswegen schaltet die pumpe nicht ab dann ist die minimalbegrenzug für den heizkreis auf 36grad eingestellt. das bedeutet sobald eine heizungsanforderung durch die außentemperatur besteht heizt die anlage mind auf 36 grad auf. das erklärt deine übertemperatur weiters ist deine heizkurve gefühlt zu hoch. die sollte normal zwischen 0,3-0,5 für fussbodenheizung liegen. mein vorschlag. c5 : 20 minimaltemperatur 20 grad d3 : 4 heizkurve neigung 0,4 raumtemperatur auf das gewünschte Soll einstellen und wenn es dann noch immer zu warm wird könntest du das Raumthermostat selbst aktivieren. ( es wird in der beschreibung davon abgeraten es für den direkten heizkreis zu verwenden) b0 : 3 tag/nacht mit raumeinfluss b2 : 1 raumeinflussfaktor 1 b5 : 5 Pumpe aus bei Soll-RT + 1 Grad Pumpe ein bei Soll-RT