du hast eine vitocal 250 a, ah, s oder sh? welche fehlermeldung kommt bzgl der elektrophasen genau? der e-durchlauferhitzer (bei a +s vorhanden, bei ah + sh nicht) ist extra abgesichert. weiters gibt es eine mindestdurchlaufmenge nachdem der e-heizstab einschalten darf, die aber zwangsläufig über die verbindungleitung zur außeneinheit laufen muß. gibts eventuell eine bypassleitung in den leitungen zur außeneinheit die du öffnen kannst? wenn nicht musst du das filtersieb, ecentuell öfters reinigen, bis der mindestvolumenstrom genug ist Das Gerät nur mit dem Sieb in betrieb nehmen sonst schädigst du deine anlage