"Heizkurve habe ich schon runter gemacht so das es warm genug ist. 1,6 und 6." scheint mir relativ hoch zu sein. die standart heizkurve für heizkörper ist bei raumsoll 22, 1,4 steilheit und 0 niveau 933.3 „Vorrang Trinkwassererwärmung Heizkreis 1“ schaltet die sekundärpumpe bei ww-bereitung weg bei einstellung 1(wenn der heizkreis auf 1 konfiguriert wurde) wobei das meiner meinung das takten noch schlimmer macht, da beim umschalten auf heizbetrieb die weiche noch immer auf temperatur ist mach alle heizkörperventile voll auf und senk die heizkurve soweit bis der wärmste raum seine solltemp erreicht hat dannach stell die anderen thermostate deren solltemp. wie schon gesagt gabs bei der alten vitotronik ne einstell möglichkeit für die interne pumpe bei hyd. weiche. die E3 hat diese konfiguration anscheinend leider nicht.