Hallo @TimoL Franky hat richtig erkannt, dass deine Trinkwasserladepumpe noch läuft, die FBH-Pumpe also nicht. Der Wert der Codieradresse A7 (für HK M2) muss 0 sein. Zum Testen kannst du Folgendes einstellen: Ändere in Codierebene 2 die Codieradresse 8A von 175 auf 176 und stelle anschließend in Codieradresse A2 für Mischerkreis M2 den Wert von 2 auf 0 ein. Dadurch wird der Trinkwasservorrang für den FBH-Kreis aufgehoben. Die FBH-Pumpe sollte dann, abhängig von der Außentemperatur, so lange laufen, wie Wärmebedarf besteht. Es ist jedoch zu prüfen, ob die Hydraulik Ihrer Anlage dies zulässt. Ein Foto der Anlage ist wünschenswert. Da die Warmwasserbereitung bei hohen Warmwassersolltemperaturen jedoch sehr lange dauert, handelt es sich um eine Verkalkung des Rohrbündelwärmetauschers im Warmwasserspeicher. VG