Hallo @Karsten78 Parameter 5004 (Hysterese) ist auf 30 eingestellt, was 3 K entspricht. Parameter 5015 (maximale Primärvorlauftemperatur) ist auf 200 eingestellt, was 20 °C entspricht (deshalb startet der verdichter nicht). Parameter 5016 (minimale Primärvorlauftemperatur) ist auf -100 eingestellt, was -10 °C entspricht. Der eingegebene Wert muss durch 10 geteilt werden, da keine Dezimalpunkte verwendet werden. Ich würde vorschlagen, Parameter 5015 vorerst auf 250 zu setzen, um die Warmwasserbereitung zu starten; später, sobald der Eisspeicher abgekühlt ist, können Sie bei Bedarf wieder auf die ursprüngliche Einstellung von 200 zurückkehren. VG