Ich habe seit neuestem den Fehler A09.
Der ist ja scheinbar ein Sammelbegriff für verschiedene Probleme. Kann ich da irgendwo in einem Menü noch weitere Informationen abrufen?
Ich habe derzeit nur Warmwasser am Laufen.
Wenn die Anlage anläuft geht die Vorlauftemperatur bis ca. 50 Grad hoch, an einer defekten Wärmeerzeugung (Verdichter etc.) kann es daher m.E. nicht liegen.
Der Sollwert im Pufferspeicher ist 48 Grad. Ein paarmal konnte ich den auch noch aufladen aber seit neuestem scheint die obere Temperatur bei 30 Grad zu verharren wöhrend der Sollwert immer 48 Grad anzeigt.
Ich würde daher sagen des keine Wärme in den Speicher fliesst.
Wenn die Sekundärpumpe anlaufen soll macht sie auch die normalen Betriebsgeräusche. Weiß nicht ob das hilfreich ist aber wenn ich die Fußbodenheizung mit einschalte werden die Rohre an den Absperrventilen des Vor und Rücklaufs auch entsprechend warm.
Die Vorlauftemperatur geht also definitiv hoch und die Rücklauftemperatur zieht dann irgendwann nach.
Und irgendwann schaltet sich die Anlage dann ab, ich nehme an wenn Vor und Rücklauf die gleichen Temperaturen erreichen. Und wenn ich das richtig interpretiere ist das, wenn es mehrmals auftritt, der grund für den A09.
Die Anlage hat mit 1,8 bar genug Druck, das einzige was ich schon seit etwas längerer Zeit habe (vor dem A09) ist das bei Warmwasserbereitung manchmal etwas aus dem Überdruckventil nach dem Druckausgleichsspeicher tropft. Aber das ist schon bedeutend vor dem A09 aufgetreten und dürfte da nicht ursächlich für den Fehler sein. Das ist vielleicht nur fehlerhafter Druck am Ausgleichsbehälter.
Als Lösungsvorschlag wird das Reinigen des Siebes und das Entlüften vorgeschlagen. Wo sitzt das Sieb und wo das Entüftungsventil. Es sind ja bestimmt nicht die Ventile im Heizkreisverteiler der Fussbodenheizung.
Sind noch andere Lösungsvorschläge vorhanden?
Ich bin technisch schon etwas begabt und möchte nicht unbedingt einen Heizungstechniker rufen der dann vielleicht feststellt es ist nur Luft im System ist.
Viele Grüße
Wolf
Habe die 2. Ebene gefunden und die Werte geändert
5001 war 600
6019 war schon 80
601A war30
601B war 20
Hallo. @Wolf7112
Gut, beobachten Sie nun den Betrieb der Warmwasserbereitung an heißen Tagen; ich glaube nicht, dass der Fehler erneut auftreten wird.
VG
Magic
Ich habe ja heute nur entlüftet,wobei keine Luft drin war, die Werte in der Ebene 2 nach Empfehlung eingestellt, was ja auch nur eine erneute Fehlermeldung verhindern sollte, und dann nochmal alle Ventile zum Pufferspeicher zu und aufgemacht, wobei die natürlich auf waren und siehe da der Pufferspeicher hat sich jetzt bis zum Sollwert von 48 Grad ohne Fehlermeldung aufgeladen.
Werde das in den nächsten Tagen beobachten und hoffe das die Fehlfunktion jetzt irgendwie beseitigt ist.
Ich weiß nur nicht an was es jetzt lag.
Das Einzige was noch auffällt, aber das habe ich vorher nie gecheckt, ist das der Vor und Rücklauf der Heizung immer noch warm wird. Ob das im ersten Geschoß an den Fliesen ankommt kann ich wegen Sonneneinstrahlung nicht beantworten.
Aber kann es vielleicht sein das die Anlage noch immer mit zuviel Power für meinen 300L Speicher läuft?
Hallo @Wolf7112
Ihr System verfügt nicht über einen integrierten Pufferspeicher, sondern lediglich über einen Speicher für Brauchwarmwasser; das ist ein wesentlicher Unterschied.
VG
Ich habe immer noch das Problem mit dem Aufheizen der Fussbodenheizung im Badezimmer..
Derzeit habe ich die ANlage mit "nur Warmwasser" laufen. Wenn ich das richtig verstehe fährt das Ventil im Innengerät auf Warmwasser und dann wird warmes Wasser durch den Auslaß in den mittleren Anschluß am Pufferspeicher geleitet. Von dort geht es durch einen Wärmetauscher und fließt dann vom unteren Anschluss des Speichers über den normalen Rücklauf, an dem auch die Fussbodenheizung hängt zurück.
Wenn bei mir aber die Warmwasserbereitung startet wird gleichzeitig der Vor und Rücklauf der Fussbodenheizung warm.
M.E. dürfte der Vorlauf der Fussbodenheizung gar nicht warm werden da der Vorlauf ja direkt in den Warmwasserpufferspeicher gehen sollte.
Als Laie würde ich sagen das Umschaltventil fährt nicht vollständig auf Warmwasser sondern lässt auch was in die Heizung ab, oder es wird zuviel Wärme produziert das eine Art Sicherheitsventil diese in die Heizung entlässt.
Ich würde aber eher sagen das Erstere ist der Fall.
Kann ich optisch prüfen ob das Umschaltventil voll auf Warmwasser fährt? Es befindet sich ja eine Art Hebel an dem Ventil das sichtbar fährt.
Hallo @Wolf7112
Während der Warmwasserbereitung sollte das Vorlaufrohr der Fußbodenheizung (das ganz rechts) kalt bleiben.
Wenn die Fußbodenheizung gleichzeitig mit dem Warmwasser aufgeheizt wird, bedeutet dies, dass das 3-Wege-Umschaltventil den Durchfluss zum Fußbodenheizungskreis nicht absperrt.
Ursache hierfür könnten Ablagerungen im Inneren des 3-Wege-Ventils sein oder eine defekte Rückstellfeder am Ventilantrieb, die den Ventileinsatz nicht mehr in die Endposition zurückstellt.
VG
Kann ich das Ventil mit dem Hebel manuell bedienen um zu prüfen ob das in die Endposition fährt. Ich meine mich zu erinnern das ganz oben für Fussbodenheizung ist und ganz unten für Warmwasser.
Gibt es eine Ruheposition die der Hebel haben sollte wenn die Rückstellfeder einwandfrei ist?
VG
Manuell meine ich mit der Hand, evt. bei ausgeschalteter Anlage damit die Elektronik nicht durcheinander gerät.
Also der Vorlauf der Fussbodenheizung wird definitv warm.
Kann ich den gefahrloss absperren um mal zu prüfen ob dann nichts mehr in den Fussboden geht sondern alles in den Warmwasserspeicher?
Danach müsste ich das Gerät dann wieder öffnen um zu prüfen ob es im Ventil oder an der Feder liegt. Ich denke die Feder ist sichtbar so das man prüfen kann ob die gebrochen ist.
Guten Tag @Wolf7112
wenn Sie den Hebel am Motorantrieb arretieren, verbleibt die Dichtkugel in der Mittelstellung; in dieser Position ist der Durchfluss durch das Ventil in alle Richtungen geöffnet. Eine Feder stellt das Ventil in die Position zurück, die den Heizkreis öffnet, während das Anlegen von Spannung an den Motor den Weg für die Warmwasserbereitung freigibt.
So sieht das Herzstück aus – das mechanische Bauteil ohne den Motor.
Dem kleinen Motor fehlt möglicherweise die Kraft, die Einheit bis ganz zum Ende zu bewegen.
VG
Die Antwort hat was länger gedauert da ich erst einige Sachen ausprobiert habe.
Stromlos ist der Hebel von meinem Umschaltventil oben. Ich nehme an das ist auch die Grundeinstellung wenn die Fussbodenheizung genutzt wird.
Stromlos kann ich den Hebel nach unten drücken der fährt aber umgehend wieder hoch, d.h. ich gehe davon aus das die Rückholfeder in Ordnung ist.
Der Grund für diese Annahme der Stellung ist das derzeit sobald die Warmwasserbereitung starten soll ein Klacken auf der Hauptplatine vorne und ich meine auch ein etwas leiseres im Bereich des Stellmotors zu hören ist. Dies würde m.E. darauf hindeuten das der Motor zumindest elektrisch angesteuert wird.
Mache ich jetzt nichts bleibt der Hebel aber oben und ich habe wieder das Problem kein Warmwasser aber warmer Fussboden.
Sobald die Anlage aber auf Warmwasser läuft kann ich den Hebel manuell mit der Hand nach unten fahren und der bleibt dann auch unten bis die Warmwasserbereitung gestoppt wird. Deshalb nehme ich an die Stellung unten ist bei Warmwasserbetrieb, denn nun wird auch der Speicher wärmer.
Also gehe ich davon aus das irgendwas mit dem Motor nicht stimmt. Da auch bei der Anwahl keine "Motorgeräusche" vernehmbar sind kann es m.E. dann auch nicht an einem mechanischen Problem wie einer gebrochenen Verbindung liegen und beim manuellen Fahren hat man das gefühl das man gegen eine Art Getriebe arbeitet.
Was mich aber noch etwas verduzt ist das auch bei der Stellung ganz unten der Heizungsvorlauf leicht warm wird, aber bei weitem nicht so stark als das sich der Boden sofort erwärmen würde aber "kalt" bleibt der Vorlauf definitiv nicht.
Da das Ventil wie auf den Bildern zu erkennen wohl mit diesem "Getriebe" verbunden ist und der Motor angeflanscht ist müsste es m.E. am Motor liegen wenn dort Spannung anliegen sollte. Ich habe das Kästchen aber nicht aufgemacht um dies zu prüfen.
Hallo @Wolf7112
wie bereits erwähnt: Wenn Sie den Hebel auf „MAN“ stellen, sind beide Durchflusswege geöffnet. Es ist daher normal, dass die Wärmepumpe sowohl das Brauchwasser erwärmt als auch die Fußbodenheizung versorgt.
Die blaue Kunststoffabdeckung des Stellantriebs ist mit nur einer einzigen Schraube befestigt. Der Austausch des Motors ist kostengünstig und kann durchgeführt werden, ohne das Wasser aus der Anlage abzulassen.
VG