Sorry, das hatte ich überlesen. Ich habe einen Volumemstrom von 1275 l/h bei der Trinkwassererwärmung und bei Heizung < 1200 l/h mit beruhigtem Einlauf. Heute Morgen ist die Trinkwasser temperatur (45 °C Soll, 4 K) wieder bei der Trinkwassererwärmung abgestürzt und hat erst bei 35,3 °C (41 °C --> 35.3 °C) den Absturz beendet. Und da kann man eben mit dem Brauchwaaser aus dem Hygienerohr nur lauwarm duschen. Noch dazu die Energirkosten wieder auf die 41 °C zu kommen und parallel beide Bereiche über 45 °C hochzujagen. Der Grund war wie immer der Heizungsbereich, der, der Heizkurve folgend 26 °C in Speichermitte hatte und sich mit den 41 °C oben vermischte. Ob Komfort weniger Energie verbraucht wie Eco mit längerer Ladezeit weiß ich immer noch nicht. Zumindest isr es aber der Notnagel wegen dem Duschen, dass keiner Frostbeulen bekommt oder zumindest nur temporär. Ich warte jetzt auf Aktionen des TD wegen der Parameter und parallel fragte ich beim Speicherhersteller an ob ich oben auch eine beruhigende Einsprühlanze installieren könnte. Ich befürchte aber das geht vom Speicheraufbau aber nicht aber let's see. @Flo_Schneider Das Problem ist da, der HB konmt vorbei und will helfen, kommt aber nicht an die Parameter ran, öffnet ein Ticket und wird wahrscheinlich dann vom TD zurückgerufen, wenn er wenig / keine Zeit hat. Ich bin gespannt was man mit der 2323 mehr kann und warte noch auf das Update. Vielleicht kann der TD das anstoßen. Viele Grüße Viessi18