Hallo, …….erstmal ist ein Wärmetauscher niemals “aktiv” oder “nicht aktiv”, da ein Wärmetauscher ein “passives Bauteil” ist, und immer das gleiche macht: Wärme von einem Medium auf der einen Seite auf ein anderes Medium auf der anderen Seite übertragen. Das was Dir die Wärme “aktiv” ins Haus bringt, und dafür den entsprechenden Strom benötigt, ist der Verdichter (= Compressor). Ist dieser auf “On”, wird sehr vereinfacht gesagt, vom Verdichter die Wärme von der Außenwelt ins Haus “gepumpt”. Ist dieser auf Off kommt auch keine Wärme ins Haus, und der Stromverbrauch der WP ist auch sehr gering - sozusagen der Standby Verbrauch. Da Du jedoch zwei vollkommen unterschiedliche Temperaturniveaus (Heizung und WW) benötigst, und nur einen Verdichter dafür zur Verfügung hast, kann der Verdichter nur entweder das eine, oder das andere machen. Gesteuert wird das Ganze über ein Umschaltventil in der Wärmepumpe. Da von der Priorität die WW Bereitung immer Vorrang gegenüber der Heizung hat, kann es passieren, wenn Du in der gleichen - möglicherweise noch sehr kurzen Zeit - beides zur Beladung frei gibst, und aktuell eigentlich auch beides benötigt wird, das als erstes das WW beladen wird, und wenn das Ganze zufällig in Richtung Ende der Freigabezeit geht, das die Heizung diesen Tag nichts mehr “abbekommt”…… Deswegen habe ich das Ganze regelungstechnisch “gestaffelt” hintereinander folgendermaßen aufgebaut: Am Morgen, sobald genügend PV Energie vorhanden ist, damit das Haus komplett versorgt ist, beginne ich den PV Speicher zu laden…..hat dieser mindestens 30% Ladung, und es ist im WW Speicher die Temperatur unter 42°C, lade ich als erstes mit der PV Energie, und eventuell notwendiger PV Batterieunterstützung den WW Speicher komplett hoch auf 55°C. Dauert ca. 1 - 1,5 Stunden. Ist der WW Speicher voll geladen, wird die PV Batterie voll geladen……dauert je nach Ladungsstand vom Vortag bis ca. 12-14 Uhr…….und jetzt erst öffne ich die FBH Heizkreise komplett, und die WP liefert mit PV- Strom so viel als noch irgendwie möglich an Energie in den FBH Estrich…..Ab ca. 16:00-17:00 also wenn keine PV Energie mehr vorhanden ist, wird die Estrichbeladung beendet, und das Haus wird nur über den Energieüberschuss im Estrich warm gehalten. (wie bei einem Kachelofen). Du siehst, ich fahre das Ganze nicht Uhrzeitgesteuert, sondern Hintereinander Ereignisgesteuert…..wenn eines fertig ist kommt das nächste dran….. Hoffentlich war das jetzt nicht zu viel an Text, aber ich denke das gibt den notwendigen Überblick, wie das Ganze so arbeitet, und wie man das optimal ausnutzen kann…… lg Guennie
... Mehr anzeigen