Hallo Step72,
die Meldung „0A - Außeneinheit" ist ein allgemeiner Hinweis, dass eine Störung an der Außeneinheit vorliegt. Um den Fehlercode genau zu bestimmen, muss die Meldestatistik der Außeneinheit ausgelesen werden.
Da ich anhand deiner Herstellernummer sehen konnte, dass deine Maschine über eine Vitoconnect online ist, habe ich diese mal ausgelesen.
Es wird die Meldung 17 geschrieben >> keine Kommunikation Innen-Außeneinheit.
Die Meldung 17 "Keine Kommunikation zum Außengerät“ kann mehrere Gründe haben.
Daher muss wie folgt vorgegangen werden: Folgende mögliche Ursachen: 1. Spannungsversorgung der Außeneinheit prüfen. 2. Kommunikationsspannung an der Inneneinheit prüfen. Die Adern müssen vom Stecker demontiert werden. -> Außeneinheit 10/13 kW: 12V Spannung von der Außeneinheit kommend an Stecker P202 auf der AVI Platine. 3. Feinsicherungen auf der Hauptleiterplatine in der Außeneinheit prüfen. Sollte eine Feinsicherung defekt sein, dann kann es daran liegen, dass ein Ventilator einen Kurzschluss verursacht.
Grüße
Marcel
... Mehr anzeigen