Hallo Alex, 2 K bedeutet 2 Kelvin, also eine Anhebung der Heizkennlinie um 2 K oder °C (was technisch nicht einwandfrei bezeichnet ist). Die 0,7 gibt die Steigung der Heizkennlinie an. Falls Du Anleitung zur Vitotronic hast schau mal unter "Heizverhalten des Heizkessels ändern" dort ist das Thema Kennlinie und Verschiebung gut beschrieben und auch eine Anleitung wie man vorgehen soll bei Änderungen. Mit der Kennlinie beeinflusst man mehr das Verhalten bei tiefen Außentemperaturen (also grob "unter 0 °C") , mit dem Niveau (Verschiebung) das Verhalten in der Übergangszeit (also grob zwischen 20 °C und 0 °C Außentemperatur). Hast Du eine Unterlage bzgl. der Auslegung der Vorlauftemperatur für Euer Haus? Dort sollte erkennbar sein für welche Kennlinie die Fußbodenheizung ausgelegt wurde. Wenn nicht hilft ausprobieren oder die Berechnung nachholen (lassen) Wenn Du etwas verändern möchtest stell die Kennlinie einen Wert kleiner ein (also 0,6) und schau Dir das ein paar Tage an wie sich die Temperatur im Haus entwickelt. Die Änderung erfolgt sehr langsam da die Fußbodenheizung sehr träge ist aufgrund der großen Wärmespeicherkapazität. Merkst Du keine Änderung, es ist also weiterhin schön warm in allen Räumen, kannst Du noch einen Schritt kleiner werden (also 0,5). Am besten ist es für solche Anpassungen wenn es draußen schön kalt ist, also konstant -10 °C und keine Sonne scheint. Viele Grüße Stefan
... Mehr anzeigen