Hallo, schöne Messschriebe, aber meine Kernaussagen bleiben, dazu am Ende noch was. Was ich sehe: - bei Warmwasserbereitung wird anscheinend HK2 nicht mehr mit Wärme versorgt (evt. wird die Pumpe abgeschaltet oder der Mischer zugefahren) - der Kessel hat eine Sockeltemperatur von 35 °C, bei Unterschreitung wird nachgeheizt - die Temperaturregelung (mit Mischer?) für HK2 regelt die Temperaturschwankungen beim Nachheizen nicht so gut raus (im Vergleich zu meiner Vitotronic 200 mit Mischer) Was ich nicht nachvollziehen kann: - die Lufttemperatur im Wohnzimmer steigt gegen 21:00, anschließend steigen Vorlauf- und Rücklauftemperatur (Fernsehabend?) Was ich interessant finde: - bei Euch ist es Nachts wärmer als Tags So, nun zu meinen Statements: - Aufgrund der Sockeltemperatur wird die Heizung nachts oft nachheizen, ob eine vollständige Abschaltung den Kessel gefährdet kann ich nicht beurteilen. Ich würde es nicht machen. - Nachtabsenkung in HK1 bringt nix da aktuell die Lufttemperatur in der Nacht nicht sinkt. Wenn es also im Haus nicht kälter wird ist der Energieverlust nach Draußen identisch wie ohne Nachtabsenkung Was ich mal schauen würde: - lassen sich die Wärmeverluste des Kessels reduzieren um weniger oft nachzuheizen. Dazu würde ich alle Heizungspumpen nachts abschalten und die Messungen der Kesseltemperatur wiederholen. Dies zeigt dann die realen Verluste - da keine Zugbegrenzung / Nebenluftklappe eingebaut ist bei abgeschalteter Heizung (Brenner und Pumpen) das Abgasrohr zwischen Kessel und Schornstein öffnen (Reinigungsklappe) und die Messung der Kesseltemperatur wiederholen - wenn der Wärmeverlust des Kessels hoch ist, mit dem schwarzen Mann reden was er dazu sagt die Wärmeverluste durch eine Zusatzisolierung zu verringern - wenn die Kesseldurchströmung im ausgeschalteten Betrieb einen merklichen Wärmeverlust bringt eine Nebenluftklappe installieren - eine Überschlagsrechnung erstellen ob sich eine weitere Beschäftigung mit einer (in meinen Augen) fragwürdigen "Optimierung" lohnt oder die Altanlage eh in absehbarer Zeit ausgetauscht werden muss weil entweder die Regelung oder der Kessel eine Reparatur benötigen und bis dahin den Energiebedarf für das Haus möglichst genau ermitteln um bei einer Neuplanung keine überdimensionierte Anlage zu nehmen -> Schweizer Formel) Viele Grüße Stefan
... Mehr anzeigen