Vitoladens 300‑T / Vitola 200 mit Vitoflame 300: sporadische Brennerstörung, Blinkcode 2× rot
Hallo zusammen,
unsere Viessmann-Ölheizung geht sporadisch im Automatikbetrieb auf Brennerstörung. Der Fehler trat bereits vor dem letzten Kundendienst unterschiedlich häufig auf und besteht weiterhin. Die letzte Wartung war vor ungefähr einem halben Jahr. Einen Zusammenhang mit dem Kundendienst sehe ich nicht.
Anlagendaten:
- Vitoladens 300‑T, Typ VW3B, mit Grundkessel Vitola 200
- Feuerungs-Nennwärmeleistung: 19,6 kW
- Brenner: Vitoflame 300, Typ VHG I‑2
- Brenner-Herstellnummer: 7185906806103107
- Ölpumpe: Danfoss BFP 21 L3 LE‑S
- Filter/Entlüfter: AFRISO FloCo‑Top‑1KM
Fehlerbild:
Die Störung tritt unregelmäßig auf, auch mitten am Tag, also nicht ausschließlich beim ersten Start nach längerer Pause.
Den Blinkcode habe ich bisher einmal ausgelesen: 2× rot. Laut Anleitung deutet das auf eine fehlende beziehungsweise nicht ausreichend erkannte Flamme während des Starts hin. Die Codes der früheren Störungen kenne ich nicht.
Nach dem Entriegeln läuft der Brenner häufig wieder. Im manuellen Prüfbetrieb ließ er sich ebenfalls starten, allerdings teilweise erst nach mehreren Versuchen.
Im FloCo‑Top sind zeitweise viele kleine und auch größere Blasen zu sehen, teilweise nach längerer Brennerlaufzeit. Ein Video der Blasenbildung füge ich bei.
Bisherige Prüfungen und Arbeiten:
- Zündelektrodenabstand von mir gemessen.
- Ölfilter überprüft.
- Hubmagnet auf Gängigkeit geprüft und geschmiert.
Welche weiteren Prüfungen wären sinnvoll, um die Ursache systematisch einzugrenzen? Könnte die zeitweise starke Blasenbildung im FloCo‑Top zu den sporadischen Startproblemen passen?
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Viele Grüße
Benjamin
Es könnte gut am Magnetventil liegen. Die Spulen neigen zu Haarrissen. Bei Erwärmung weiten sich die Spulen etwas,das Magnetfeld bricht zusammen,das Ventil schließt. Ohne Öl keine Flamme.
https://youtube.com/shorts/FLf9z8E_sEg?is=lErjF9Q8i0SFFtDL
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Hier habe ich noch einen Link zu einem Video das den Startvorgang zeigt.
Mach mal Videos von den Blasen im FloCo‑Top und von einem fehlerhaften Brennerstart.
Die Blasenbildung im FloCo ist m.E. bedenklich und das Manometer in der Ölleitung zeigt schwankende Drücke.
Eine Druckmessung an der Ölpumpe könnte hilfreich sein, ich vermute der schwankt auch.
Alternativ das Magnetventil auf Verdacht tauschen wenn eine Magnetfeldmessung an der Spule nicht machbar ist.
Die Pumpe zieht offenbar Falschluft.
Aber eigentlich müsste der Brenner husten/ puffen.
Das wundert mich auch....
https://youtube.com/shorts/T-mBMfoTqPk?is=1kHkpWDwAsMrxcQT
Hallo , hier noch ein Video von einem Fehlstart ohne Flamme. Das Seltsame ist das auch keinerlei Bewegung im FloCo zu sehen war. Das würde aus meiner Sicht zum nicht schaltenden Magnetventil passen. Schönen Sonntag!
Du solltest zuerst die Leckage Inder Ölversorgung findenundreparieren ( lassen). Denn Falschluft wird unbestritten gezogen.