Hi, Zuletzt hatte ich mal den Bekannten FE-Fehler. Konnten den aber durch eine neue Ionisationselektrode und richtig gute Reinigung der Zwischenräume im Wärmetauscher mit dem Spezialspachtel beheben Da wäre ich mir nicht sicher, ob das wirklich die Ursache war. Kontrolliere zusätzlich besser noch die Lötstelle auf der LGM29. Hier Punkt 4. Gibt es die Klappe nicht einzeln? Nein. Wenn das aber noch dein erster Brenner, bzw. Gebläse ist, wird das irgendwann bald ausfallen. Am Ersatzbrenner/Gebläse ist eine neue Klappe mit dran. Wenn du ein gebr. nimmst, nimm keines mit dem Logo "m-v-l", sodern "ebmpapst". Das sind die neueren. Da ist dann auch die Klappe noch gut. Braucht man die Klappe überhaupt, auf der Zeichung sieht es nicht so aus als ob sie Teil des gebläses wäre? Jein: Du kannst die Klappe ausbauen. Sie soll für Trennung sorgen bei Anlagen mit mehreren Thermen an einer Abgasanlage. In der Praxis dämpft die Klappe durch das Eigengewicht jedoch den Luftstrom und trägt so mit dazu bei, dass deine Brenner- Minimalleistung stimmt. Ohne Klappe sind es statt 6, viellecht 7 oder 8 KW, was zu mehr Takten führt. Man könnte dann am Luftkegel nachregulieren, aber da muss man genau "wissen was man macht". Du kannst aber auch ein kleines Stückchen Holz oder Plastik als "Anschlag" in den Rahmen der Klappe kleben, sodass sie ca. 1mm offen bleibt. Damit verhinderst du das Ankleben und dicht schließen muss sie ja wie gesagt nur bei Multi- Anlagen. Gruß Fiedel