Hallo, da hier niemand sonst antwortet: Du bist schon auf dem richtigen Dampfer - mir wäre dazu auch zuerst eine Solarregelung eingefallen. Wenn die SM1 2 Kreise kann, solte das so gehen. Als Fühler nimmst du entweder den originalen, oder einen der laut Beschreibung passt (Typ / Kennlinie). Das sind Standartteile. Ich persönlich würde übrigens lieber eine autarke Solarregelung bevorzugen, statt der SM1: So kannst du im Sommer die Therme komplett abgeschaltet lassen, sowie auch in der Übergangszeit wenn der Ofen genutzt wird. Außerdem kannst du dann eine höhere Speichertemperatur über die autarke Regelung, als über die Therme fahren. Die Unterdrückung der Therme läuft dann über einen potentialfreien Kontakt der Solarregelung. Trotzdem kannst du entscheiden, die Therme nicht abzuschalten. Dann wäre der Komfort der gleiche. Bei Urlaubsreisen schalte ich aber gern Gas und Therme ab. Solarthermie MUSS jedoch an bleiben. Noch ein Tipp zur Unterdrückung der Therme: Ich mache es so, dass ich über die Zeiten in der Therme ca. ab Mittag (Solarertrag zu erwarten) keine Warmwasserbereitung mehr aktiviert habe. Die nächste Aktivierungszeit liegt dann in 2 Nachthälfte. Wenn dann der Speicher durch Solarertrag und Ofen heiß ist, heizt die Therme nicht nach. Voraussetzung für dieses Verfahren ist vor Allem ein intelligentes Management der Zirkulationpumpe, sodass diese den Speicher nicht unnötig leerzieht. Gruß Fiedel