> die interne Pumpe sollte bei der aktuellen Einstellung (und nur wenigen mbar Gegendruck der Weiche) mehr als 1000 l/h bringen. Wenn das nur 370l/h sind, gibt es eine Engstelle oder die Pumpe gibt den Geist auf. das sehe ich auch so! Man könnte jetzt noch wie von @Franky vorgeschlagen den Stecker des Ansteuersignals abziehen (ist das PWM oder irgend ein Bus?) und schauen ob dann mehr kommt. Aber auch wenn es die Elektronik wäre, ist die nicht einzeln zu bekommen. Es könnte (besonders bei den hohen Temperaturen) sein, dass nur Elkos ausgetrocknet sind (hatten wir schon öfter). Aber wer (ausser mir) tauscht sowas schon... > Erwärmung des Warmwasser. Es dauert min. 1 Stunde, bis das Wasser von 50 auf 60° aufgeheizt ist. 475 Liter * 10K = 5.5kWh das müsste die Therme innerhalb von 10 Minuten schaffen wenn der Transport der Wärme gegeben wäre. > Zwischen der roten und der grünen Linie ist es vermutlich die 45-50 Grad und darunter ca. komplett nur noch 20 Grad. das ist genau dieses Bild Fazit: es deutet ALLES da drauf hin, dass der Volumenstrom durch die Vito zu gering ist. Ob es an der Pumpe oder dem Wärmetauscher liegt kann ich auch nicht einordnen. Die 700mbar (so sie denn echt sind) deuten auf eine Engstelle hin, aber laut Pumpenkennlinie müsste selbst dann erheblich mehr Fördervolumen da sein. > nächste Schritte aus meiner Sicht. > -Wärmetauscher inspizieren, evtl rückspülen > -vielleicht erst mal die Pumpe tauschen die kostet "nur" 500€ Das sehe ich auch genau so. Bei 500eu würde es eventuell Sinn machen, die Pumpe vorher mal auszulitern? (too much action - man müsste ja die Kennlinie zumindes punktuell abfahren) Den Wärmetauscher kann man laut meinem Heizi auch entkalken ("Wir haben da extra eine Gerätschaft für") @pm-um habt ihr stark kalkhaltiges Wasser? Ich sehe bei der Befüllstation keinen 'Filter', und wenn nach dem Umbau die Anlage komplett neu befüllt wurde (da geht bestimmt einiges an Wasser rein, das ist ja alles verbunden), kann da schon einiges an Kalk eingebracht worden sein. Das manifestiert sich dann vorrangig an der heissesten Stelle, dem Wärmetauscher im Kessel. Ein verkalkter Wärmetauscher gibt bei hoher Leistung oft knackende, 'poppende' Geräusche von sich - vernimmst du sowas @pm-um ? Wenn das Primärvolumen wieder stimmt, gibt es ja noch weitere Schitte zu tun: Weiche umdrehen oder den Fühler dauerhaft und vernünftig am abgehenden Vorlauf befestigen diese Thermostatventilgeschichte in den Häusern - das geht so nicht! Man kann einen Heizkreis nicht dadurch regeln, dass man die Pumpe daran hindert, was anzusaugen. Wenn die Vorlauftemperatur in den Häusern ankommen soll, muss überall gewährleistet sein, dass hinter den Weichen nicht mehr fliesst als davor. Bei den Fussbodenheizungen kommt es nicht so drauf an (auf hohe Vorlauftemperatur), aber es steht eben für alle Häuser zusammen nur der Volumenstrom der Vito Pumpe zur Verfügung, d.h. bei gleichmässiger Verteilung erstmal ca 300..400 Liter/h pro Haus. Das ist nicht viel! Unverhältnismässig hohe Kesseltemperatur zu fahren, um das zu kompensieren, ist richtig Energieverschwendung. ps. vielleicht kommt man ja mit entkalktem Kessel in Richtung unter 300mbar, dann geht der Primärstrom lt. Kennlinie gegen 3.000-3.500l/h. Das wäre schon ne andre Hausnummer. Fröhliche Weihnachten allen!
... Mehr anzeigen