Kurze Frage zu deinen Anschlüssen. Du meinst vermutlich mit Rücklauf zum Kamin nicht P sondern R. Normalweise geht in R der Rücklauf der Fußbodenheizung und von dort zieht auch deine Rücklaufanhebung kaltes Wasser zum Mischer vom Kaminofen. Ich habe mir mit dem Thema auch viele Gedanken gemacht und das große Problem ist erstmal, dass die Wärmepumpe trotz Puffer exakt die gleiche Temperatur wie der Vorlauf ist fährt und die Fühler außen am Puffer sitzten, damit unglaublich träge reagieren. Im Grundgenommen sollte der Vorlauf der WP für Heizen auch einige Grad über dem Vorlauf der FBH liegen, damit die WP auch mal ausgeht, wenn der Puffer warm genug ist. Da würde dein Kamin das Zeitfenster vergrößern. Dann bleibt eben noch der geringe Wirkungsgrad den man durch dieses System hat (bei Nutzung eines 2. Wärmeerzeugers). Ich bin gerade daran das umbauen zu lassen. Den Rücklauf von meinem Kamin kann man heute schon zwischen Trinkwasserzone und Heizwasserzone umschalten. Das ist praktisch, aber irgendwie nicht sinnvoll. Außer wir wollen alle in der Badewanne baden oder ich habe 6 Personen die alle nacheinander Duschen wollen. Sonst hat der Puffer schnell 70° und das braucht kein Mensch. Ansonsten kommt das Warmwasser zwar an seine Grenzen (siehe am Ende im Text), ist aber nicht der Grund 15.000€ für einen Kamin mit Wassertasche inkl. Installation der Heizung auszugeben, dazu 100% zusätzlicher Holzbedarf. Mein Plan (und hoffentlich meldet sich der Heizungsbauer endlich mal wegen der Machbarkeit) ist es den Vorlauf Kamin ebenfalls umschalten zu können. Somit sollte der Kamin zuerst Trinkwasser auf 65° erwärmen (das reicht über bis zum nächsten Mittag trotz Zirkulation locker aus), dann umschalten auf die untere Heizzone und dort betanken. Je nach Zone wird der Rücklauf mit umgschalten. Dazu muss ich aber am Puffer den Eingang "G" aufteilen und somit mit Kamin und Wärmepumpe betanken lassen. Dazu reichen vermutlich Rückflussverhinderer. Die Umschaltung soll per 3 Wege Ventil mit Motor über die Kaminsteuerung erfolgen. Die könnte ab 65° Puffertemperatur auf die Heizzone umschalten. Da die FBH einen Mischer besitzt machen die höheren Temepraturen um Puffer nichts aus und der Puffer wäre auch ein echter Puffer und nicht nur zusätzliche Masse die erwärmt werden muss. Mein Kamin 5KW Leistung erzeugt, sollte der Kamin dann die Pufferzone der Heizung alleine versorgen können ohne über die Trinkwasserzone zu gehen, wo ebenfalls Verluste entstehen (je Wärme diese Zone umsohöher der Wärmeverlust bis etwas "unten ankommt"). Es funktioniert zwar schon, aber dieser Puffer ist alles andere als Optimal. Ich musste es auch so bauen, angeblich wegen Gewähleistung. Das Thema ist halt, dass die Verantwortung vom Heizungsbauer dann gerne an den Hersteller abgegeben wird. Das einzige Tolle an diesem Puffer ist die integrierte Trinkwasserstation, die leider nicht mit dem Rest kommunizieren kann und praktisch alleine steht. Würde ich es heute nochmal planen oder bauen lassen, hätte ich zwei einzelne Puffer. 500L Warmwasser und ~300L Heizwasser. Wie gesagt stört mich am meisten die kaum vorhandene Puffertemperatur, denn heize ich nicht mit Kamin sieht es oft wie folgt aus: 2 Personen > Wir spülen bisschen was mit heißem Wasser ab, gehen beide Duschen während die Zirkulation läuft. Am Ende hat der Puffer dann 40° und die WP bemüht sich bei ca. 0° Außentemperatur Warmwasser zu machen. Das dauert dann schon mal seine Zeit, denn den Heizstab nutzen wir nicht. Nach einer Stunde hat er s denn vielleicht mal geschafft, mit dem ein oder anderem Abtauvorgang vor und nach der Warmwasserbereitung bzw. auch dazwischen. In der Zeit ist mein Boden aber kühler und der Puffer für die Heizung liegt weit unter dem Ziel (Warum? Da die Frischwasserstation den kalten Rücklauf unten einlagert). Am Ende ist das System dann wieder länger beschäftigt den ausgekühlten Puffer unten nachzuheizen, der der ist ja dann schon locker 5° vom Zielvorlauf entfernt. Heißt am Ende, Stundenlang keine neue Wärme für die FBH. Das Haus kühlt nicht aus, aber im Bad ist dann schon mal der Fußboden kalt 🙂 Daher: Nie wieder genau so ein System. Ich muss jetzt auch das Beste rausholen und da wir oft mit Feuer heizen will ich das Holz bestens nutzen. Ich hoffe stark, dass der Umbau klappt.
... Mehr anzeigen