Ich hab inzwischen das meiste selbst hinbekommen. Über die Inbetriebnahme konnte ich die Paramenter für die Digitale Eingänge anpassen, für Digital-Eingang 2 gibt es leider nicht die gleichen Funktionen wie bei Digital-Eingang 1. Also kann ich gerade über Digital 1 extern sperren, das klappt. Bei Digital 2 kann ich zusätzlich (oder einzeln) den Heizkreis 2 sperren. Dann geht die Fußbodenheizung aus, aber auch direkt auch die Wärmepumpe. Hier hätte ich erwartet, dass die Wärmepumpe noch weiter läuft (bzw. wieder läuft) bis der Heizungspuffer die notwendige Vorlauftemperatur erreicht hat und damit keine zusätzliche Energie benötigt wird. Ich weiß, dass sich das selbst irgendwie widerspricht (denn ohne Verbraucher, soll natürlich auch keine Energie erzeugt werden). Ich suche noch nach einer Lösung nur die Heizungspumpe sperren zu können. Alternativ würde ich gerne dem Mischer der FBH mitteilen, dass er für ca. 20 Minuten zubleiben soll. Das Thema habe ich im normal Betrieb auch. Mich stört es extrem, dass der Mischer immer voll auf ist. Das macht er um die Zieltemperatur zu erreichen. Befindet sich die Wärmepumpe aber gerade in der Anlaufphase oder Taut ab, ist der Vorlauf viel niedrigerer als die Zieltemperatur. Teilweise sind das 5-6°C unterschied. Genau dafür würde ich gerne den Mischer manuell steuern. Leider misst Viessmann nur die Temperatur nach dem Mischer und nicht noch zusätzlich den Vorlauf zum Mischer. Damit würde man wissen, dass der Vorlauf evtl. zu niedrig ist und in meinen Augen darf der Vorlauf nie niedriger sein, als das was aus der FBH aus dem Rücklauf kommt.