Moin @Tiki98 ! Also erstmal zu 3.) 10..12m3 sind etwa 100..120kWh - das ist für 150qm Altbau bei den Temperaturen und WW für 2 'Einheiten' durchaus realistisch. Natürlich ist Altbau nicht gleich Altbau (Bj, nachträgl. Isolierung, Fenster, 'Heizgewohnheiten', Badewanne oder Dusche, ...). Wir brauchen aktuell bei ~150qm 1933 an Gas knapp die Hälfte, heizen aber kräftig mit Holz zu, sind nur 2 Leute (WW), obere Geschossdecke 30cm Isoflock, Kellerwände 15cm Styropor, 3 von 4 Aussenwände ca. 7..8cm Einblasdämmung, Fenster DGl aus 2000er, und ausser im und um's Wohnzimmer ist es eher 18..19°C und nachts bleibt der Brenner ganz aus.... zu 2.) Unter irgendwas bei 3°C geht der Frostschutz an, d.h. die Pumpe läuft dauerhaft. Bei 18°C Raumsoll sollte dann aber zumin ab und an der Brenner angehen und dementsprechend auch die Hkörper etwas warm werden. zu 1.) Ich meine, die neueren Steuerungen schalten 'Integral-gesteuert', d.h. sie summieren die Differenz zur Solltemp auf und bei erreichen einer gewissen 'Summe' wird aus- und eingeschaltet. Bei den 300W kann man das Integral einstellen, bei 200W bin ich mir da nicht sicher. bestimmt können Kenner der aktuellen 200W noch mehr sagen... Grüsse! Phil
... Mehr anzeigen