Hallo, das wird nicht trivial, ohne dass der Stromverbrauch im Winter ins Horrende wächst. Vermutlich willst du auch wieder eine solare Heizungs-Unterstützung. Der Heizungsbauer wird dir vermutlich seine Hydraulik nach "Schema F" vorschlagen, wo alles auf den Puffer läuft. Dein Puffer ist leider für den Anwendungsfall weniger geeignet. -die übliche Vermischung zwischen Vor und Rücklauf bei Parallelpuffern -Vermischung zwischen WW-Zone und Heizungszone, da keine Trennung. siehe https://youtu.be/JqPpRR6vQl4?t=1579 Die Anbindung des Puffers mit einer Stichleitung würde die Nachteile deines Puffer deutlich reduzieren, Da im Idealfall nur ein kleiner Differenz-Volumenstrom durch den Puffer geht. Möglichkeit 2: Wenn die WP von der Leistung genau dimensioniert ist (85% Auslegung), der Volumenstrom im Heizkreis dauerhaft gesichert ist und genügen Wasservolumen hat. Könnte man die WP einfach in den Rücklauf deines Heizkreises setzen. Wenn Solarpuffer leer, dann Viessmann Motormischer geschlossen, und die WP läuft, als gäbe es die restlichen Komponenten überhaupt nicht. Den obere Teil des Puffers würde sie per WW Ladung aufheizen. Wenn der Solarpuffer war genug wäre, würde die UVR die WP sperren und den Motormischer öffnen. Da es das Schema nicht von Viessmann gibt, wird sich der HB vermutlich dagegen sträuben. Wenn kein STA vorhanden würde ich niemanden raten das mit einer WP zu kombinieren. Zumal man heute ein 450W PV Modul ab 50€ bekommt. Da waren die Materialkosten deiner Kollektoren vermutlich höher. Das PV Modul schafft im Februar bei 0 Grad seine Nennleistung. Deine Kollektoren dürften bei der Austemperatur vom Wirkungsgrad darunter liegen. VG