Hallo, die Pumpe 90 Min am Stück laufen zu lassen ist eigentlich völlig unnötig. wo ist die Pumpe angeschlossen? am Vitodens? dort kann man ein "Intervall-Programm mit verschiedenen Zyklus-Intervallen aktivieren. z.B. 5Min An und 25 Min aus. >>Und ist das normal, dass die 4 Temperaturanzeigen am Puffertank ebenfalls hoch gehen, wenn das Warmwasser auf 50-60 Grad steigt? so wie es aktuell angeschlossen ist ja, Man könnte die Rückläufe tauschen. Dann werden unten vielleicht 20-25% weniger aufgeheizt. Siehe Skizze Oder man baut noch ein weitere 3 Wege Ventil ein und führt den Rücklauf bei WW Ladung am stillgelegten Anschluss weg. Dann wird nur die obere Hälfte erwärmt.