Hallo, hast du schon ein Schema erhalten wie er den neuen Speicher einbinden möchte? >>Er schichtete bisher ganz gut. Bei der Stichanbindung würde im Idealfall nur sehr wenig des Vorlauf-Volumenstrom überhaupt in den Speicher gelangen und wie in der Anleitung beschrieben, mit möglichst großem DN. Der Hauptteil würde direkt in den Heizkreis gehen, außer es sind alle ERR geschlossen. Was bei einer WP sowie so nie der Fall sein sollte. Wenn dein Heizkeis die 1000l/h der Vitocal dauerhaft abnehmen kann. Und die Maschine so ausgelegt ist wird, dass sie bei AT-Temp unter 10 Grad immer im Modulationsbereich arbeiten kann, könnte man auf theoretisch bei der 250-A auf einen Puffer verzichten. Dann könnte man sie in den Rücklauf des Heizkreis "klemmen" und bei heißem STA Speicher per Digital-Eingang 1 oder 2 sperren. Ich denke die interne Pumpe müsste wegen Frostschutz bei Sperrung weiterlaufen (müsste man testen) und bei Öffnen des Mischer das warme Wasser aus dem Puffer holen. VG