Hallo Helmut, vor oder zum Umstieg auf die WP solltest du deine Heizflächen so umgebaut haben dass sie alle mit einer Vorlauftemperatur auskommen. Andernfalls muss du 100 % der Heizenergie auf dem hohen Temperatur Nivea der Heizköper (mit dem schlechten COP Wert) erzeugen und das Wasser für die FBH unter Exergieverlust wieder runtermischen. Technisch ist das zwar möglich, erfordert zusätzliche Investition für Mischer und Pumpen, kostet aber Effizient und benötigt deutlich mehr Strom. Man kann die Heizkörper auch gegen Typ 33 ersetzen oder Gebläse nachrüsten, mit sie mit der VL Temp der FbH auskommen. Mit der "Schweizer Formel" komme ich bei 1900m³ Gas auf ca 9 kW Heizlast. Die D16 wäre demnach etwas zu groß. Viessmann empfiehlt nur auf 70 -85% der max Heizlast auszulegen. Wenn es wärmer als 0 Grad wird läuft die rote Linie der Heizlast deines Hauses aus dem Modulationsbereich. Dann beginnt die Maschine zu takten. Eine reine FBH kann hier als Puffer dienen, damit die WP auch außerhalb des Modulationsbereichs lange genug laufen kann, wie bei Guenni. Sobald du aber 2 Heizkreise hast (wegen der Heizkörper) klappt das nicht mehr und es wird ein Puffer benötigt. Die 100l des Hybrid Puffer sind dafür viel zu klein An deiner Stelle würde ich mir die neue Vitocal 250 A einbauen lassen. Die hat einen breiteren Modulationsbereich und würde erst ab ca +7 Grad takten. Wenn du hier mit einem Heizkreis auskommst, wird kein Puffer benötigt und du speicherst den PV Strom im Estrich und in der Baumasse. VG Michael