Hallo Karl, hier sind alle Anleitungen zu der S/N https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7502081 Die Heizkurve sieht erst mal vernünftig aus. ob sie könnte potentiell noch 1-2 K zu hoch sein und die Anlage arbeitet gegen geschlossene Ventil der EER Diese Maschine braucht 1000l/h Durchfluss, sonst schaltet sie mit einer Störungsmeldung ab. Es schein keine Störungsmeldung zu geben, wenn die 1000l/h durch die FBH gehen würden, würde sie aber vermutlich nicht so Takten. . Ich würde fast sagen deine Schwester weiß nichts von der Existenz des Überströmventils. Um 5 Uhr endet die Nachtabsenkung? Dann läuft sie ca 1,5h durch, dann fängt es an. Sind dort Einzelraumregler verbaut? Die vielleicht dann hier teilweise zu schließen beginnen? Man könnte in dem Moment die Flowmeter in den Verteilern der FBH anschauen und alle Anzeigen addieren, ob man dann auf die 1000l/h kommt. Ist da ein Vitoconnect angeschlossen? Dann könntest du mit deiner Schwester das Viessmann Diagnose Programm auf einem PC installieren und man könnte dann Vorlauf und Rücklauftemperatur und Verdichtermodulation grafisch aufzeichnen, um zu sehen was ab 6:30 anders ist. Frag bitte noch mal nach dem Reihenpuffer, das ist ein weißer Kasten, Abmessungen wie das Innengerät der WP, nicht ganz so hoch. Wie das Überströmventil aussieht einfach Googlen. VG Michael