Hallo Uli, Martin hat das gut erklärt. Du hast denke ich Heizkörper? Da hat man idR eine Spreizung von 5-10 K. je nach dem wer den Hydraulischen Abgleich gemacht hat. Wenn der Speicher jetzt um den in Kodierung 22 eingestellten Wert wärmer ist, schaltet Ausgang 22. Auf einem deiner Bilder ist die Spreizung bei 6K Der Default Wert von Kodierung 22 ist 8K. in dem Bsp könntest du die Kodierung 22 hier sogar auf 7K reduzieren. Der Brenner muss dann nicht mehr laufen, weil der Sollwert schon erreicht ist. Hier siehst du auch den Einfluss von Kodierung 9F. Wenn die auf 8 steht, muss der Kessel trotz der Solarunterstützung mit dem Brenner noch mal 8K draufpacken um den Sollwert zu erreichen. Der Mischer reduziert die Temperatur dann wieder in Rrichtung Heizkörper. Völlig absurd für den Anwendungsfall Wenn ich es mir recht überlege wäre bei dem Setup 9F=0 noch besser, probiere einfach mal. Parameter passen soweit. 0F:70 Volumenstrom des Solarkreises hat der Heizungsbauer die Kodierung dem reellen Wert angepasst. Sonst hat die Bilanzierung noch mehr Abweichung, als sie sowieso schon hat.. Wenn du das Vitoconnet hast, kannst du mit dem Kabel und diesem Programm https://github.com/openv/openv/wiki/Viess-Data-2.0 (das ist portables Programm) das Verhalten der Anlage ein paar Tage aufzeichnen und visualisieren. Dies Funktion hat Viessmann in deren Online Webseite leider für Endkunden blockiert. VG Michael