Hallo Tobi, ein paar Anmerkungen: >>Zirkulationspumpe für 10 Minuten max 5 Min sollten völlig ausreichen. Ein 300 Liter CVAB hat 1,65 kWh Bereitschaftsverlust pro Tag. 11,5 kWh pro Woche. Verbrauch: 100l/Tag von 12 Grad auf 50 Grad benötigt ca 4 kWh, das sind 28 kWh pro Woche in Summe sind das dann ca. 40 kWh. In meine Bsp wäre die oberen 2/3 des Speichers nur wenige K abgekühlt, unten aber hätte das Wasser 12 Grad. in der Tabelle sind Teillastdaten angeben. Bei WW Bereitung läuft sie aber idR mit Vollgas. --> höhere Leistungsaufnahmen und schlechterer COP. Florian hatte mal die Parameter gepostet wie man sie im Sommer etwas ein drosseln kann, dann würde sie das WW mit Teillast machen, das dauert aber dann länger. VG Michael