Hallo Markus, meine Gedanken zu dem Thema: Dem Verbrauch nach dürfte das Hau eine max Heizlast von 7-8 kW haben., mit den neuen Fenster eher 7 kW. Die vitocal 200-s awb ist das alte Modell der 200-S Reihe. Die Maschine arbeitet noch mit dem alten Kältemittel R410a. Die 201.d10 hat so viel Füllmenge, dass du hier jedes Jahr eine Dichtheitsprüfung von einem zertifizierten Kältetechniker auf der Rechnung hast. Das R410a darf ab 2026 nicht mehr hergestellt werden. Vermutlich wird es aber Recyling oder Ersatzstoffe geben. Wenn du hier im Forum nach dem Vitocell 120 e suchst findest du diverse Besitzer die sich über einen hohen Stromverbrauch beklagen. Ein Kombispeicher ohne richtige Trennung zwischen WW Teil und Heizung sollte bei einer WP wann immer möglich vermieden werden. Auf Grund der immensen Nachfrage würde ich noch mindestens ein halbes Jahr mit der Beauftragung warten. Versuche kommenden Winter die Heizkurve der Heizkörper auf das Niveau der FBH zu senken und falls das zu kalt sein sollte im Heizkörperkreis 24h ohne Absenkung zu heizen. Wenn möglich sollte deine WP mit nur einem Heizkreis auskommen, FBH und HZK mit der gleichen VL-Temp. Zur Not sollten die Heizkörper vergrößert werden. Ja eine Vitocal 250a - A10 würde gut passen. Die benötigt auch keine Puffer für die Heizung, nur für das WW. VG