Hallo Niyazi, Ja stimmt das hatte ich geschrieben. Hier noch mal dein Schema. Die Heizkreispumpe pumpt eine gewisse Menge Wasser in den Heizkreis M2. Sagen wir 600 l/h Es gibt eine Solltemperatur für Heizkreis M2 aus der Heizkurve. So lange der Speicher (Sensor 15) wärmer als diese Solltemperatur von M2 ist bleibt der Vitondens aus und diese 600 l/h werden aus dem Speicher geholt. Wenn jetzt der Vitodens anspringen muss, startet der seine interne Pumpe mit der Drehzahl 31:50. Jetzt sollte diese interne Pumpe 600/h + ein paar Liter mehr liefern, sonst kann der Vitodens den Speicher nicht füllen. Die Drehzahl 31:50 solltest du so einstellen dass an diesem Rohr auch warmes Wasser vom Vitodens ankommt. Das siehst du auch im Servicemenü, wenn du die Temperatur der "Hydraulischen Weiche" beobachtest (das ist der Sensor 15) Wenn 31: zu gering, kommt nichts im Speicher an. Wenn 31: zu hoch lädt der Vitodens den Speicher mit "Vollgas", unnötig hoher Modulation, schlechtem Wirkungsgrad und Taktet unnötig. Ziel sollte eine möglichst hohe Laufzeit des Vitodens sein mit wenig Takten. Evtl verhält sich die Anlage im Dezember / Jan bei kälteren Temperaturen wieder anders wenn die 600l/h aus dem Bsp dann mehr oder weniger werden. Das musst du beobachten. Das Beste wäre es die Datenpunkte mit dem PC ein paar Tage aufzuzeichnen. Hast du ein Vitoconnect, bzw das schwarze Kabel dazu und ein altes Laptop das ein paar Tage im Keller stehen kann? VG Michael