Hallo Stefan, die meisten Neubauten laufen mit Steigung 0,3. Teilweise mit Niveau im leicht negativen Bereich. Stelle die Steigung auf 0,3! Um herauszubekommen welche Heizkurve du brauchst gibt es 2 Möglichkeiten. -Alle 2-3 Tage reduzierst du das Niveau um 1, bis es in einem Raum zu kalt wird. oder -Du stellst alle Raumthermostate auf max (Ausnahme Schlafzimmer). Dann wird es vermutlich viel zu warm, dann reduzierst du langsam die Heizkurve, bis die Temperatur wieder passt. Mach das auch in kleinen Schritten und warte jeweils 2-3 Tag bis zum nächsten Schritt. Dann kannst du die Raumthermostate wieder aktivieren (obwohl sie dann nicht mehr nötig sein werden) Wann man an der Steigung und wann am Niveau dreht wird hier erklärt https://youtu.be/iu1HtxqaLz0?t=66 >>Überstömventil bei dem Modell bin ich nicht sicher. Dreh mal eine halbe Umdrehung in Richtung + und leg dabei das Ohr an das Ventil. Wenn das Rauschen weniger wird ist es die richtige Richtung. Wenn Volumenstrom über 700l/h ist drehst du genau so weit bis das Rauschen im Ventil gerade aufhört. VG