Hallo, die Heizkurve muss nur so eingestellt sein, dass die Thermostate eigentlich immer ganz offen sind und nicht abregeln müssen. Egal welche Thermostate das sind. Bei einer WP steigt der Stromverbrauch um ca 2,5% je höher die Vorlauftemperatur ist. D.h die Wärmeenergie sollte mir einer möglichst geringen Vorlauftemperatur ins Haus gebraucht werden und nicht mit einer um x K höheren Vorlauftemperatur, so dass die Thermostate aktiv werden müssen. Die größer Heizkörper sollten möglichst genau auf den Raum abgestimmt sein. Wenn man vorher schon weiß, dass ein Raum nicht warm genug wird und nur wegen diesem Raum die Heizkurve für das ganze Haus höher sein muss als nötig, muss dieser Heizkörper vorher getauscht werden. Das würde den Volumenstrom reduzieren und die Effizienz schmälern. Hier empfiehlt es sich eine raumweise Heizlastberechnung durchzuführen und einen Hydraulischen Abgleich auf 5 K Spreizung zu rechen. Dann sieht man -Welche Vorlauf Temperatur nötig ist -Welcher Volumenstrom zu realisieren ist -Welchen Wasserinhalt das System hat. wenn der Betreiber das verstanden hat wie die Wärmepumpe funktioniert und auf was man achten muss, wird das auch mit Heizkörpern und ohne großen Puffer funktionieren. Bsp mit einer E06 bei Heizlast 5 kW bei -10 Grad NAT und Heizgrenze +15 Grad Hier würde die Anlage bei AT wärmer als . +4 Grad aus dem Inverter-Bereich (graue Fläche) laufen. Hier muss man dann schauen wie viel Wasserinhalt die Anlage incl. dem eingebauten Puffer hat und wie das Takt Verhalten voraussichtlich sein wird. Vermutlich muss man dann ab März, wenn es wärmer wird, die Anlage auf eine Nachtabschaltung umstellen und unter Tags mit einer höheren Heizkurve laufen lassen. Damit sie dann in der kürzen täglichen Laufzeit die Leistung besser los wird und weniger taktet.. Die E06 gibt es auch als 222-S Kompaktgerät mit eingebautem WW Speicher. hier ist auch der kleine Abtaupuffer und die Hydro AutoControl wie bei der 252-A verbaut. VG
... Mehr anzeigen