Hallo, >>1x ca.120m² mit Radiatoren beheizt, nur Schlafzimmer und Gästezimmer also wenig Wärmbedarf. 😖😩 Das ist der völlig falsche Ansatz. Diese Radiatoren bestimmen die Heizkurve für den ungemischten Heizkreis. Der ungemischte Heizkreis bestimmt den COP der Wärmepumpe und zwar für 100% der Heizlast, da spielt es keine Rolle dass der Rest des Hauses eine FBH hat. Dieser ungemischten Heizkreis. wird dann anscheinend nicht, oder alle Jubeljahre genutzt. Die FBH, die normaler Weise ein perfekter Puffer Heizwasserpuffer ist, bekommt wegen dem Mischer nur einen kleinen Teil des Volumenstrom der WP ab und die WP wird furchtbar takten. Da sind 400l Puffer eher die untere Grenze. Entweder hast du den entscheidenden Satz dem Heizungsbauer nicht mitgeteilt , oder er baut die Anlage gerne Umsatz optimiert. Ich rate dir zu nur 1 Heizkreis!! In das Gästezimmer kommt eine deutlich größere "Wärmepumpenheizkörper", zur Not kann man bei Besuch noch mit einem IR-Spiegel nachhelfen. Je nach dem wie warm die Schlafzimmer werden sollten, reichen dort vielleicht sogar die alte Heizkörper. Das kann man ausrechnen. Eine Wärmepumpe einfach an eine vorhanden Heizungsanlage anzuschließen ohne sich den geringsten mit dem Benutzerverhalten auseinander zu setzten wird meist ein Desaster. Da gibt es genug Beispiele hier im Forum. VG