Hallo Philipp, habe es mir durchgeschaut, das ist meist auf den Default Werten, die max Speicher Temp ich hoch gesetzt was bei dem Speicher ok ist. 73:0 Zirkulationspumpe im Intervallbetrieb nicht aktiviert - Hast du die Zirkulationspumpe 24h aktiv?? 66:0 Grundposition 3 Wege Ventil - ist das 3 Wege Ventil bei deinem Hydraulik Schema in Benutzung - welches Hydraulik Schema ist verbaut? 5B:1 Hinter der hydraulischen Weiche - welches Hydraulik Schema ist verbaut? Hast du eine Doku vom HB zu deiner Anlage erhalten?? da würde man das Hydraulik Schema sehen. >>PS: weisst du, ob man sich irgendwie anschließen kann, um solche Dinge mit zu messen? Ja das gibt es. Hast du ein Vitoconnect?? Wir brauchen so ein Optolink Kabel aus dem Vitoconnect um die Diagnose Software mit dem Vitodens zu verbinden.. Damit kann man alle Werte aufzeichnen, als Grafik darstellen und auch alle Kodierungen als PDF speichern. VG Michael