Hallo @simsch , eine Durchmischung hast du bei einem Parallelspeicher immer. Um so mehr, je stärker sich Volumenstrom von Sekundärkreis und Heizungskreis unterscheiden. >>Frage wie man herausfindet wie hoch die beiden Volumenströme sind? -Mit einem mobilen Ultraschall-Volumenstrom Messgerät -Durch Ausprobieren: a) Drehzahl Sekundärpumpe langsam reduzieren. Wenn der Sekundärkreis unter 1250l/h fällt löst der Padelchalter eine Fehlermeldung. dann kennst du ungefähr den Volumenstrom im Sekundärkreis. Evtl zeigen deine Heizkreispumpen den Volumenstrom an. Sonst kann man das über die Leistungsaufnahme der Pumpe aus dem Datenblatt ablesen. b) über die Temperaturen von Sekundär und Heizkreis. Wenn du es dann schaffst Sekundär und Heizkreis auf über 1250 zu bekommen, könnte man für den Heizkreis auch auf den Parallel-Puffer verzichten und auf einen 46l Reihenpuffer umbauen und den 120-E nur für WW verwenden.