Hallo Jens, ein paar Anmerkungen zu deinem Vorhaben. >>2 Heizkreisen (1xFBH, 1xHeizkörper) Das bedeutet die Vorlauftemperatur des HzK Kreises entscheidet zu 100% über die JAZ deiner Maschine. Auch wenn die HzK nur 500W deiner 5200W ausmachen. Dein Ziel sollte es sein, die HzK soweit zu vergrößern, dass sie mit der Vorlauftemperatur der FbH auskommen. Lass dir keinesfalls eine kombinierten Speicher für Heizungspuffer und Friwa verkaufen. Wenn genügen Platz vorhanden ist, sollte das immer getrennt werden, da in einem Kombispeicher auch mit einem Lochblech als Trennung, Verluste zwischen den Zonen entstehen. Wenn du den 2. Heizkreis mit den HzK eliminieren kannst reicht evtl auch ein 46l Reihenspeicher. Sehr gut wenn du die max Heizlast deines Gebäudes kennst dann brauchst du dir vom Heizungsbauer keine Märchen erzählen lassen. Die Viessmann Planungsanleitung für die 200S sieht folgende Auslegung vor D.h eine D08 (8kW) hat bei -15 Grad noch 6 kW Leistung und würde genau passen. Das größere Modell hat 2 Ventilatoren und einen größere Verdampfer und Kondensator. Auf dem Papier braucht es etwas weniger. (wenn du mags schicke ich dir den link zu einem Kalkulator) Das Gerät mit 2 Ventilatoren unterliegt aber einen jährlichen Prüfplicht auf Dichtheit (große Menge an Kältemittel R410a) Was den geringen Verbrauchsvorteil sicher wieder zu Nichte macht. Generell sind die WP mit R410a am Ende des Produktzyklus.. Viessmann ist hier eher Schlusslicht. Die meisten Hersteller haben schon auf R32 und Propan umgestellt. Viessmann bietet ab Januar einen Monoblock mit Propan an. Dieser Monoblock würde bei dir auch gut passen. soweit erst mal. VG Michael
... Mehr anzeigen