Hallo Timo, SG Ready kann nur Überhöhung Ein/Aus. Hier muss du ausprobieren wie viel PV Überschuss du idR hast. Testen wie viel Watt die WP zusätzlich benötigt wenn man die Solltemperatur z.b. um 2K erhöht. Diese Leistung musst du dann las Schwellwert am WR konfigurieren, ab wann er SG-Ready auslösen soll. Mit dem Energiezähler kann die WP auf den Überschuss in gewissen Grenzen stufenlos auf Überschuss reagieren. Wenn der Mindestdurchfluss nicht gegeben ist, geht sie auf Störung. Hier im Forum gibt es Besitzer, die Nachts alle Heizkörper abdrehen, aber im Bad 25 Grad haben wollen. Das funktioniert aber nicht. Beim Abtauen im Winter schaltet die Umwälzpumpe auf Max. Wenn sie den Volumenstrom nicht durch das Haus bekommt geht etwas über das 4 Wege Ventil im Bypass.. Der kleine Puffer dient als zusätzliche Energiespeicher beim Abtauen. Der interne Speicher wird immer durchflossen, auch bei einem Parallelspeicher. >>300-E SRC Recht? das weiß ich nicht, vergleiche die Bedienungsanleitungen mit den Funktionen. VG