Hallo, besorg dir eine raumweise Berechnung Hydraulischer Abgleich für dein Haus nach Verfahren B. Die 301.C06 benötigt min 600l/h. In der Berechnung zum Hydraulischer Abgleich sieht man den Volumenstrom pro Heizkörper. Wenn du das mit den Heizkörpern, die du immer offen hast umsetzten kannst, ist die erste Bedingung erfüllt. Bei 6 kW Heizlast und Modulationsgrenze 1,7 kW der C06, wird sie über ca. 7 Grad zu Takten beginnen. Je nach dem wie viel Wasserinhalt das Rohrnetz und die Heizkörper haben wird das Takten akzeptable sein oder nicht. Das kann man an Hand des Wasserinhalt ungefähr ausrechnen. VG