Hallo, laut Datenblatt ist der Min. Volumenstrom 1400l/h. Der Padleschalter schaltet bei unter 1250 l/h nicht mehr durch und es gibt Fahler D6. >>e kleinere WP gewünscht, die D8 hätte ich gerne gehappt. mit der 200-S D10 hast du dir auch noch die jährliche Dichtheitsprüfung ans Bein gebunden, das kostet noch 200-300€ im Jahr. die D08 hätte überschlägig gut gereicht. https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/enev-heizlast.html HT Wert steht in deinem Energieausweis. das Tool gibt für ein EFH ohne KWL ca. 6 kW max. Heizlast mit HT 0,24 Laut Planungsanleitung ist bei einer FBH ein Puffer nicht verpflichten. Ein 46L REIHEN-Puffer wird empfohlen. Die 80l wären perfekt. Das ÜberströmVentil würde entweder in den entferntesten FBH Verteiler kommen, oder nach dem Reihen-Puffer zwischen vor und Rücklauf. Die interne Pumpe hat eine Restförderhöhe von 750mbar, das reicht in der Reglel, wenn sich der HB an die Vorgaben für den Min Durchmesser der Verrohrung gehalten hat. >>Kann ich die Temp des Fühlers irgendwo sehen? (wenn er angeschossen sein sollte). Ja der ist u.a in der Analgenübersicht Ja der Umbau der Rücklaufleitung auf Stichanbindung könnte auch funktionieren. Man kann es ja mit 2 Kugelventilen bauen, dass man jederzeit zwischen den beiden Optionen hin und her schalten kann. Wenn der HB nicht mitspielt, würde ich zur Not jemand anderen beauftragen. Oder eine Presszange ausleihen 🙂 VG